土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位老师,关于TN-S和TN-C可以这样吗?

各位老师,关于TN-S和TN-C可以这样吗?

发布于:2020-05-19 16:43:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师,我遇到一个问题,   装变压器的配电房离低压柜有150米的距离,配电房到低压柜这一段距离我采用TN-C(也就是3 1的电缆),而低压柜至各个配电箱采用TN-S(4 1),这样可以吗?因为我这样就可以节省配电房到低压柜中间的电缆成本。配电房是有独立接地网的,而低压柜也有独立的接地网。   各位老师,配电房到低压柜这一段距离我采用TNC,而低压柜至各个配电箱采用TNS,这样可以吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 南山南丶北海北

    变电所不在建筑屋内TN-C-S比TN-S系统好

    2020-07-01 17:45:01

    回复 举报
    赞同1
  • 风平浪静02

    一般性用电不在乎TN-S,还是TN-C-S。也不在乎节约一根导线,有一些解释并不是十分合理的。

    倒是150米距离有些远,应该考虑尽可能减小低压供电半径。这样对减少损耗,提高保护动作可靠性都会有帮助。

    低配设计中希望少追求大容量变压器,整排整排的低压开关柜。多搞小容量变压器,分散的,变压器离负荷越近越好。

    2020-05-20 10:39:20

    回复 举报
    赞同1