土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱长细比超限,敢问各路大神怎么调啊

钢柱长细比超限,敢问各路大神怎么调啊,梁高加到1米5了,钢柱已经做到700x700了,另一个方向不能加梁该怎么调?

长细比超限:Rmdx=75.0 Rmdy=36.2 Rmd_max=66.0   

全部回答(2 )

  • bearkevin12345

    这个和你的计算长度有关,看看你这个结构是有侧移还是无侧移,再做修改

    2020-05-21 16:48:21 来自 PC 评论 举报
  • wzmwzmwzm1979

    如果钢柱材质为Q345B钢,可以将钢柱改成Q235B级钢,长细比限值可以增加。钢柱长细比即可满足要求。