1.风管与部件支、吊架的预埋件、射钉或膨胀螺栓的位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。
洁净室风管及部件安装示意图
2.金属风管支、吊架间距如无设计要求时,对于不保温风管应符合相应的支、吊架间距与横撑规格。
3.对于保温金属风管,由于选用的保温材料不同,其风管的单位长度质量也会不同,水平安装时,支吊架的间距应按设计要求。如无设计要求,水平安装时,其吊架的最大间距可按规定标准。
4.在弯头、三通处应适当增加支(吊)架。
5.支、吊架不能设置在封口、风阀、检视门及测定孔等部位,一面影响使用和观距。距离风口或接插管的距离不宜小于200mm。
6.当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
7.风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装时,水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差为2/1000,总偏差不应大于20mm。明装风管的位置应正确、无明显偏差。
8.风管与风管连接时,同一管段的紧固件螺母或螺杆应位于同一侧,且要放置镀锌垫片。
9.多叶阀、蝶阀、插板阀等调节装置应安装在便于调节的部位。
10.吊架、托架不能直接与风管接触,中间应垫以坚固的隔热材料,厚度同保温层,防止产生冷桥。
11.风管穿出屋面时应设法固定并设防雨罩。
来源:无尘无菌洁净室专家
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 449 人订阅
阅读下一篇
热交换器高温空气消毒请教热交换器高温空气消毒求助 首先申明一下,我是个医生,不是搞建筑或者物理的。有个关于热交换器高温空气消毒的可行性向各位大佬请教。 新型冠状病毒治疗需要负压病房,目前大多采用HEPA滤材过滤含有病毒的病房空气。新型冠状病毒常为多形性,直径是60-140 nm。HEPA滤材最易穿透粒径0.14μm,与新型冠状病毒、SARS病毒直径十分接近。美国HEPA滤材标准是对粒径不小于0.3μm的微粒有99.99%
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句屋顶应该还需要考虑下防雷?
回复 举报
哦,图片比想象的少,而且现场的图片太少了。
回复 举报