正在加载...
各位大佬,根据钢铁企业电力设计手册中对于柴油发电机容量选择的公式,按满足需要起动的大容量电动机起动时计算的发电机容量,这里考虑了大电机启动时的启动负荷以及之前已经启动的负荷的运行负荷的总视在功率,但是按原动机有过负荷能力的发电机计算容量来选择,就只考虑了上述两个的有功功率,公式中没有考虑无功功率,请问这是为什么呢?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
建议看看柴油发电机样本或图集,发电机容量选择还要根据使用功能来选择,常用功率、备用功率等等。每一台柴油发电机在不同工况下,所能提供的功率也是不一样的
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
请求各位大神,在一个办公园区内要做独立接地,不接大楼,不开挖,如何接地,有没有能做的,或者知道方法的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳建议看看柴油发电机样本或图集,发电机容量选择还要根据使用功能来选择,常用功率、备用功率等等。每一台柴油发电机在不同工况下,所能提供的功率也是不一样的
回复 举报