进水水质bod120,cod300,TN40,氨氮15,ss180。采用改良aao工艺,二沉池,v型滤池,出水能达到一级a标吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hbw1535248919
    hbw1535248919 沙发

    需要进行深化处理。

    2020-06-03 16:52:03

    回复 举报
    赞同0
  • 不畏言不道是非

    西南某污水厂,工艺基本相同,运行一段时间后发现 TP 和 SS 有些控制不住,最后还是在滤池前补充了絮凝沉淀池,问题解决。

    2020-05-27 10:19:27