商住综合楼,负一层地下车库,一二楼为类似会所的酒吧,健身中心,三到十八层为普通住宅,如果地下车库和一二楼设置了自动喷淋系统,一到十八层均设有消火栓系统,屋顶消防水箱容积应该如何计算,需要将一二层的喷淋水量算入吗?如果算进去,那一二楼的自动喷淋应该如何接入水箱呢?直接喷淋立管到顶上吗?或者是如何连接?求各位大大解答
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
临时高压系统,消防水箱容积可以参《消规》5.2.1条,根据上面的要求确定就可以了;喷淋的稳压管要接到湿报警阀前的