土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求各位大大解答

求各位大大解答

发布于:2020-05-07 16:08:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

       商住综合楼,负一层地下车库,一二楼为类似会所的酒吧,健身中心,三到十八层为普通住宅,如果地下车库和一二楼设置了自动喷淋系统,一到十八层均设有消火栓系统,屋顶消防水箱容积应该如何计算,需要将一二层的喷淋水量算入吗?如果算进去,那一二楼的自动喷淋应该如何接入水箱呢?直接喷淋立管到顶上吗?或者是如何连接?求各位大大解答

  • wina0415
    wina0415 沙发

    临时高压系统,消防水箱容积可以参《消规》5.2.1条,根据上面的要求确定就可以了;喷淋的稳压管要接到湿报警阀前的

    2020-05-08 23:02:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图文详解消防给水工程系统

消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。

回帖成功

经验值 +10