求各位大大解答

发布于:2020-05-07 16:08:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

       商住综合楼,负一层地下车库,一二楼为类似会所的酒吧,健身中心,三到十八层为普通住宅,如果地下车库和一二楼设置了自动喷淋系统,一到十八层均设有消火栓系统,屋顶消防水箱容积应该如何计算,需要将一二层的喷淋水量算入吗?如果算进去,那一二楼的自动喷淋应该如何接入水箱呢?直接喷淋立管到顶上吗?或者是如何连接?求各位大大解答

  • wina0415
    wina0415 沙发

    临时高压系统,消防水箱容积可以参《消规》5.2.1条,根据上面的要求确定就可以了;喷淋的稳压管要接到湿报警阀前的

    2020-05-08 23:02:08

    回复 举报
    赞同0