土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于楼梯间加压送风系统火灾时是否全部开启的问题

关于楼梯间加压送风系统火灾时是否全部开启的问题

发布于:2020-04-27 10:42:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

①各位同行朋友,按现行国家规范,超过100m的加压送风系统需要分区设置加压送风系统,假如一栋超高层住宅,防烟楼梯间总共分了2个加压送风系统,那顶层着火了,上边楼梯间加压送风系统是肯定开启的,那下边的楼梯间的加压送风系统也需要同步开启么?

②假如一栋普通高层住宅的楼梯间,加压送风系统分成了地上部分和地下部分,地上户内着火时,地下的加压送风系统也要一起打开么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发

    与着火防火分区有关的加压送风系统全部打开,不需要全部建筑的加压送风都打开。

    2020-07-17 15:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • arn1234
    arn1234 板凳

    应该要求全部开启,个人理解首先确保人员逃生

    2020-06-01 11:34:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多