①各位同行朋友,按现行国家规范,超过100m的加压送风系统需要分区设置加压送风系统,假如一栋超高层住宅,防烟楼梯间总共分了2个加压送风系统,那顶层着火了,上边楼梯间加压送风系统是肯定开启的,那下边的楼梯间的加压送风系统也需要同步开启么?
②假如一栋普通高层住宅的楼梯间,加压送风系统分成了地上部分和地下部分,地上户内着火时,地下的加压送风系统也要一起打开么?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
阅读下一篇
顶层前室疏散门数量与楼下不同,加压送风量问题请教一下各位大佬。有一个建筑,地上7层,28米。疏散楼梯间自然通风,前室加压送风。1-6层消防电梯合用前室为 3个1.5×2.2疏散门,7层独立前室为1个1.5×2.2疏散门,请问这种情况下风机的送风量如何计算?顶层前室的送风量又怎么计算?1-6层合用前室
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句与着火防火分区有关的加压送风系统全部打开,不需要全部建筑的加压送风都打开。
回复 举报
应该要求全部开启,个人理解首先确保人员逃生
回复 举报