土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 智能节能改造案例分享

智能节能改造案例分享

发布于:2020-04-24 13:15:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]

一、项目概况

连云港市东方医院位于江苏省连云港市连云区中华西路57号,其新建病房大楼共21层,建筑面积达4.8万平方米,可开放床位800张,大楼安装有大型水冷中央空调,预计2013年底投入使用。将为东方医院的跨越发展和创建国家三级甲等综合医院提供基础保障。

三、存在问题

按长远发展和医院增加服务项目考虑,4.8万平方米,800张床位,根据连云港市的实际人口为439万,新增加的床位可应对该市188万人口进行就诊;面积大、人口多,医院能耗大,能耗统计麻烦,能耗浪费严重,能耗安全等问题层出不穷。

四、解决方案

为了让大楼的用电安全得到保障,便于对大楼用电设备的集中控制,并做好节能减排工作,提高管理效率,根据大楼用电设备,用电结构,用电时间性等特点,本着安全,健康,杜绝浪费的原则,在办公室、病房、卫生间建立智能化用电管理系统。

做到以下几个方面的改造:
1、实现节约能源:响应国家节能的号召,在节能宣传与硬件强控等科学和智能的手段进行管理,提高办公室、病房卫生间照明等设备的利用效率,避免浪费,科学高效,从而达到节能效果。
2、 降低运营管理成本:利用大数据监测系统减少物业、后勤等相关部门的管理成本,减少物业人员的投入、实现日常维护、用能设备的监控、用能情况统计等等。

3、 做到智能安防:通过智能管理系统中的人体感应,可以实现在非办公时段内有人进入该区域系统进行自动记录和提醒。
4、 智能场景控制:实现不同情况下的各办公室场景控制。场景控制包括了灯光的控制、空调状态、模式控制等等。

五、改造效果评价

1、用电量:改造前,194个办公室用电量为1219057.2度电,309个病房用电量为2394997.2度电,全部用电量为3614054.4度。改造后,办公室用电量为748684.8度电,病房用电量为1872169.2度,总用电量为2620854度。节能总节能率为27.48%。
2、能耗统计:之前医院能耗统计采用手工抄表,统计工作量大,数据精准度低,费人力费公式;改造后,每月可定时自动生成用电数据报表,同时可将各部门用电数据进行前后排名。
3、运营管理:改造前,医院对于物业、后勤等管理费用大,物业、后勤人员对于医院的各项设备检查花费时间多,有问题时没有经验的物业、后勤人员对于问题的排查工作量大,不能及时找出问题所在,导致医院能耗浪费严重,影响医院的正常工作;改造后,医院的物业、后勤管理费用有所降低,医院水电气等问题出现时可以及时排查问题所在,降低问题排查工作,有效制止能耗浪费问题。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 威奇智慧能源

    案例分享二:浙江省政府智能节能改造

    一、存在问题

    浙江省人民政府是浙江省人民代表大会的执行机关,是浙江省的国家行政机关,位于杭州市省府路8号,包括浙江省省级机关事务管理局,省建设厅,省经信委,省统计局,省物价局等多个职能部门,办公楼占地面积大,人员及办公面积分布广泛,同时具有中央空调,饮水机等多种大用电量设备,原有的办公室用电设备都是机械式控制等现有用电结构以及办公人员在外出办公,或中午吃饭休息或下班后忘记关灯、关空调等用电习惯问题,导致办公楼用电浪费情况十分严重。

    二、解决方案

    制定一套办公区域智能化控制方案,有效降低省政府大楼用能消耗,实现楼宇空调、照明、饮水机等各种电器设备智能控制。严格执行公共建筑空调温度控制标准,减少白天照明电能的浪费,减少非工作时间用电设备的“待机”电能浪费,及消除火灾隐患、保证身体健康,实现有人自动开启,无人自动关闭效果。可以从以下几个方面出发:

    ①各办公室通过智能节电开关,数字照明开关控制中央空调和照明,同时和人体感应模块关联,实现有人自动开启,无人自动关闭效果。

    ② 各办公室由系统软件来进行集中管理和对不同用途的电源进行单独控制,实现统一管理和智能化的控制达到节能的效果。

    ③ 每个办公室通过安装带通信接口的电能表和集中抄表模块,集中进行各办公室的用电计量,并由系统自动生成相应的用电量统计分析报表,便于管理。

    三、改造效果:

    对省政府2#、7#、8#号楼正式运行后,补足了就大楼用电结构的缺失,改善了用户的用电习惯,方便了管理层的用能监管,真正意义上实现了“十二五”节能降耗指标。

    2020-04-24 14:13:24

    回复 举报
    赞同1
  • 威奇智慧能源

    案例分享六、连云港市赣榆区人民医院智能化节能改造

    连云港市赣榆区人民医院位于赣榆新城金海东路南侧、青龙路西侧、海城路东侧,东部为青龙河绿地公园,现为国家三级综合医院、国家爱婴医院、南京医科大康达学院附属医院及徐州医科大学教学医院。

    占地142亩,建筑面积12.6万平方米,编制床位数1000张,实际开放床位1148张。是国家级胸痛中心建设单位,连云港市孕产妇和新生儿危急重症救治中心建设单位。

    为这医院配备智能化节能管理系统。建立办公区节能系统、病房节能系统、开水房节能系统、分户分项集中采集系统等四大子系统。


    2020-05-08 08:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

节能技术

返回版块

1.23 万条内容 · 114 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水池膜加盖除臭带来的环保作用

1、使用反吊膜对污水池进行加盖,对污水池废臭气体的处理而言,无疑是一种环保有效的处理方法,将废臭气体密封在一个密闭的空间,利用净化系统对池内的废气进行净化后将达标的气体排出池外,避免了废气对周围环境的破坏。 2、防止恶臭气体对人体的危害,污水厂散发的恶臭气体部分是带有毒性,长期待在臭气环境中有损身体健康。解决恶臭问题,保护大家的身体健康。   3、反吊膜本身所使用的膜材就是最新型的环保膜材,而且在施工过程中不会造成污染浪费,对施工现场也没有什么要求,施工快速环保。

回帖成功

经验值 +10