土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 18.5KW的冷却水泵是需要降压启动?

18.5KW的冷却水泵是需要降压启动?

发布于:2008-03-01 12:46:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
18.5KW的冷却水泵是需要降压启动? 为10几台泵最大18.5KW 最小2.2 ,应急电源,柴油发电据容量的确定有公式,或经验值???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • snoopy_gg
    snoopy_gg 沙发
    目前在做的这个厂,分为生产厂房和办公楼两个建筑单体,当然还有门和泵房。建筑属于丁类产厂房,但是由于办公楼做了消防排烟,所以上了一套消防报警系统。水上面选择的泵的流量为20L/S,所以我在为消防泵配电时是按照三级负荷配的。其他机房什么的应急电源用UPS或EPS。上面的那些泵都是工艺上用的。业主要求这些需要应急电源。HOTFIRE说的20%,只是在做概念设计的时候的一个估算值。
    现在泵的功率都很清楚 有18.5KW两台 ,有2.2KW若干,大概10台。总功率加起来57KW,我就不知道这个发电机选多大的。怎么计算。有经验值吗?选120KW可以吗?
    2008-03-02 15:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • hotfire002
    hotfire002 板凳
    通常14KW以上要要降压启动,18.5KW也不算大。如果变压器容量相对大点,也可能星三角起动就行了。小的水泵通常为单相供电。大点三相。

    应急电源,柴油发电据容量,通常为变压器容量的20%,不过你最好算一下,把消防,应急还有生活水泵等必要的算上,才能精确得结果.
    2008-03-01 18:41:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氧化锌避雷器

我用两支型号为:HY5 WS-17/50系统电压10KV. 一支:HY5 WS-17/50系统电压25KV的氧化锌避雷器,能安装在10KV高压配电线路中行吗?

回帖成功

经验值 +10