污水处理厂一级A出水,要求进一步降到COD到40以下,氨氮2以下。目前实际出水COD40左右,氨氮1以下。设计考虑臭氧加生物滤池加过滤,目前存在的两种意见:一是臭氧放在生化前,二是臭氧放在生化后,各位专家大佬有什么建议?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
个人觉得:臭氧氧化放在生化前,主要是就是提前氧化分解大分子有机物质,从而提高原的可生化性。而对于生活污水来说可生化性相对较好的情况下,我认为应该将臭氧氧化工艺放在生化池后,对不可生化的有机物质进行氧化分解,同进还可以对污水进行消毒处理,进一步提高系统出水水质。
以上纯属人个理解,供参考!
臭氧 BAF(生物滤池)是目前污水厂提标改造主流工艺。1.如果臭氧是用于去除COD,加在BAF之前效果会更好,臭氧将大分子物质那生化的物质氧化成宜降解的小分子物质,然后通过BAF生化去除(臭氧用量也会少)。2.如果臭氧主要是用于消毒,而BAF作为水质保障单元(现在出水是满足40以下要求的),建议臭氧放在BAF之后,消毒的同时也可兼去除少量COD。
希望有所帮助;小白QQ号:649068215
主题
回复
粉丝
水处理
42.3 万条内容 · 1441 人订阅
阅读下一篇
是不是有机物浓度越高,臭氧氧化反应时间越长,有没有臭氧氧化和有机物量之间的关系资料?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句个人觉得:臭氧氧化放在生化前,主要是就是提前氧化分解大分子有机物质,从而提高原的可生化性。