土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统回气管道问题

制冷系统回气管道问题

发布于:2008-03-01 12:34:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我刚刚做了一个设计,用计算出来的管径为273,我想用219的回气管道可不可以?主要目的是为了节省成本。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • weifangju
    weifangju 沙发
    荣昌大哥 多谢了多些指教。
    2008-03-01 21:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyankai1
    zhangyankai1 板凳
    既然你算出的管径是273的 ,那用219的肯定是节约不了成本的
    因为我们计算管径是最经济管径(工程经济)
    成本应该是处投资+运行成本 的和
    不知道你的管径是怎么算的??
    不知道对不对??请大侠指教!!!!
    2008-03-01 19:57:01

    回复 举报
    赞同0