正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
在地基规范中第5.5.4条中承载力修正时,地下水以下土的容重取浮容重,我以往是根据地质报告提供的土重度-10KN/M2,我想问一下大家,这种计算对不对,有人说应当是比重-10KN/M2,这个问题困扰我多年,想请大家共同讨论一下,欢迎指导,多谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cqdingxing
沙发
应该不会强制要求进行同条件,一般只要求做标养就行了,,在标养不合格的情况下,我们才去送样同条件,,再不行就只有回弹或钻取芯样了。
2009-09-09 10:56:09
赞同0
-
andyblack
板凳
现在大多质监站都没做同条件的要求了,一个桩一个标养就行,因为同条件无法实施,这个是水下砼浇注,你问问你们那的质监员,把试块放到哪才能做到同条件
2008-09-18 23:20:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报