最近在设计一个变电站的消防系统,计算出主变压器的水喷雾的用水量为80L/S,雨淋阀控制系统。变电站无室内外消火栓,无其它消防水系统,无法设置屋面水箱,只考虑水喷雾系统的情况下是否需要设置稳压泵及气压罐等设备?
全部回答(1 )
本回答由提问者推荐2024年03月12日
是需要考虑的。在非消防状态下,雨淋阀前的管道是冲水的,这样就样要求系统需要稳压。
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
本回答由提问者推荐2024年03月12日