土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构制作质量未达到要求的表现

钢结构制作质量未达到要求的表现

发布于:2020-04-13 13:34:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

1切割、下料

在切割、下料时,翼缘板尺寸宽窄不一,造成H型钢与牛腿的尺寸不一致,与牛腿联系的钢梁上下翼缘板错位约一个板厚;切割边缘有较深的切痕,板边有明显的凹陷,或有较深的锯齿印,切割粗糙度超标,拼板边缘切割不垂直度,拼接错边等超标。


640.webp (100).jpg


2组装

在组装时,焊接H钢无组装胎架,造成H型钢高度尺寸有偏差,腹板偏中心;翼腹板对接后,焊缝未矫平,有明显凹凸;轻钢腹板不平整,组装前未矫正。


640.webp.jpg


3焊接

在焊接方面,轻钢焊接H型钢翼板开料后再拼接,焊缝未安装引熄弧板,造成焊缝不饱满,边缘有凹坑未熔合等,与母材不齐平;柱脚、牛腿的焊脚尺寸小于设计图纸的规定,角焊缝塌边现象严重,收弧处普遍低于母材,气孔较多;使用CO2焊的焊缝成形差,宽窄不一致,高低不一致,忽大忽小;手工焊焊缝不直,宽窄不一,咬边现象严重;焊渣飞溅未清除干净。


640.webp (2).jpg


4钻孔

在钻孔方面,事前未很好会审图纸,在该开单排孔的地方,开了双排孔,结果未补孔就留存在构件上。如柱与牛腿连接处的H型钢为双排孔,而大梁与次梁相同规格的H型钢为单排孔,但开孔时都开了双排孔,安装后影响了强度和外观质量。



5总装过程

总装过程中,钢柱牛腿与H型钢梁连接处上下错位,左右错位,未控制好尺寸。




6除锈与油漆

除锈与油漆方面:除锈马虎,未达到等级要求,油漆不久就出现返锈、剥落;漆膜厚度不均匀,阳面厚度普遍超厚,可达250μm,但阴面往往在90μm左右(室内漆膜厚度规定为125μm);油漆前杂质未清除干净,污物多,高低不平,流挂现象较普遍。




7构件运输存放

在构件运输和堆放过程中,无搁置件垫平堆放,而是随意卸车,杂乱堆放,甚至让构件埋入泥堆水沟中,造成构件变形、碰伤和污染。




8构件出厂

构件出厂时,钢柱、钢梁的中心线标记未标示,相当普遍,给安装施工矫正检测带来困难。


9翼腹板拼接

翼腹板拼接长度不符合要求。如翼板拼接长度不应小于翼板宽度的2倍,翼缘板与腹板拼接焊缝应错开200mm以上,腹板拼接长度不小于600mm。但实际往往未达到上述要求。

来源:钢构联盟

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 钢砼心
    钢砼心 沙发

    钢结构加工以及预制构件的加工质量直接影响到了工程质量

    2020-04-22 10:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • hawk9416
    hawk9416 板凳

    受教了,学习学习

    2020-04-15 16:40:15

    回复 举报
    赞同0

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢管风荷载计算

变电站内构支架计算,很多电力院习惯用staad等软件计算,钢管结构的风荷载通长需要核算好后输入程序计算,。"钢管风荷载计算小工具"专门针对钢管风荷载计算,可出简易计算书,不仅可以帮助计算,还可以方便复核。如发现bug或有改进意见欢迎留言或来信,如蒙不弃,欢迎点赞留言

回帖成功

经验值 +10