1) 检查厂用电源切换是否正常,若备用电源未自投时应立即将厂用系统未跳开关手动断开,强送备用电源,设法尽快恢复厂用电,如果厂用电源中断应尽快检查保安电源是否正常,并设法将柴油发电机投入运行。
2) 检查发电机灭磁开关是否跳闸,如果未跳闸应将其手动分闸或关闭调节器输出脉冲。
3) 检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,如果未跳闸应手动再分闸一次。
4) 根据保护动作情况、故障录波器判别、Dcs记录的事故顺序、判断故障类别及原因,检查相应设备并进行处理。
5) 若属差动保护动作,应对差动保护范围内的一次设备进行全面检查,若发现设备着火应切断电源,并将故障点进行隔绝,做好安全措施进行灭火,汇报有关领导组织检修人员抢修。如果发现明显的故障点,应通知检修人员测量发电机定子线圈绝缘电阻。若无任何异常情况通知检修人员检查差动保护装置,应按值长命令启动机组进行零起升压,升压中发现不正常现象,立即停机处理。
6) 若属定子匝间保护或定子单相接地保护跳闸,处理方法同差动保护,但重点应检查发电机内部故障情况,还应对定子冷却水水质进行检查,分析导电度是否超标。
7) 若属定子线圈过电压保护动作,检查发电机绝缘和励磁系统如果没有问题后可再次启动并网。
8) 若属对称过负荷保护动作报警,应检查定子电流是否超限,系统电压是否偏低,如定子电流超限而未出现减出力信号时,在发电机端电压允许的情况下应尽快降低发电机励磁电流,将定子电流控制在额定范围。若T2时限已经动作跳闸,应查明原因汇报值长是否启动并网。
9) 若属非对称过负荷保护动作报警,应检查定子电流三相是否平衡,负序电流是否超过Ie×8%,并注意有无非全相保护动作信号,或系统出现非对称故障。若T2时限动作或非全相运行引起跳闸,应对一次回路进行全面检查,未发现故障时汇报值长是否启动并列。
10) 若属逆功率保护动作,应了解主汽门是否已全部关闭。如果主汽门关闭并有后备逆功率保护动作停机,应汇报值长根据汽机处理情况决定是否开机。
11) 若属励磁变过负荷保护动作,应检查转子电流、电压是否超限,系统电压是否偏低,判断VAR装置是否失控,强励是否误动。如转子电流超限而未出现减励磁信号时应降低无功出力,控制转子电流在额定范围内。如T2时限动作跳闸应对励磁系统进行全面检查后汇报值长及有关领导。
12) 若属低励保护动作应检查定子电压是否过低,厂用电源和励磁方式是否切换,有无减出力、减励磁信号发出,如果T1、T2、T3时限动作跳闸,应详细检查转子及励磁回路是否短路或由于励磁回路故障引起失磁。如一时处理不好可汇报值长及有关领导。
13) 若断水保护动作应检查定子冷却水泵是否跳闸,备用水泵是否联动,分析判断进水滤网是否堵塞及保护装置误动等因素。如T2时限动作跳闸应检查水冷系统及发电机线圈有无异常,查明原因并消除后启动并网。
14) 电气事故跳闸时,若系统和机组没有故障冲击,且无表计冲击摆动而发电机、主变、厂高变、励磁变及配电设备经检查无故障现象,可分析检查是否属保护装置误动作,若确认属保护误动应测绝缘合格,对发电机升压检查正常后并网。未查出原因而将发电机试升压并网后,经很短时间又动作跳闸,则必须查明原因,消除故障后方可开机并网。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 756 人订阅
阅读下一篇
浅谈高低压开关柜电力无线测温系统的应用熟悉的人都知道高低压开关柜对于电力系统是起到什么作用,它是各大耗电量大的场所至关重要的电力设备之一,但是开关柜在其运行的过程中内部过热则会导致电气设备的损坏,所以高低压柜安装无线测温进行对其运行时温度监察是非常重要的。 目前科技飞速发展并且智能化也逐渐普及的情况下,智能电网的发展也是提上日程,并且在世界范围内也打成了共识,然而电力设备温度在线实时监测,是智能电力数字化的重要组件之一,所以对高低压开关柜的温度变化监测就会用到电力无线测温系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发