微信用户求助:三相互感器与电流表和电能表如何接线?


三相互感器和电度表接线


人狠话不多,直接上图,哈哈。先看一下三相三线电表接线图


640 (52).jpg 

在看一下三相四线电表接线图


640 (53).jpg 

接线要点:

1 . A相互感器S1必须接电流线圈进线1,S2接电流线圈的出线3;B相、C相类似。
2 . 母线必须从互感器的P1端穿入,P2端穿出。
3 . 为了安全起见,互感器S2端必须接地,且必须用2.5平方以上的铜线。


三相互感器和电流表接线


 640 (54).jpg


接线要点:

  1. A相互感器S1必须接电流线圈进线1,S2接电流线圈的出线3;B相、C相类似。

  2. 母线必须从互感器的P1端穿入,P2端穿出。

  3. 为了安全起见,互感器S2端必须接地,且必须用2.5平方以上的铜线。


对于电流表来说,它在测量时是串接在被测电路中的,为了保证电流表串入电路以后不过多地影响原来电路的工作状态,故要求电流表的内阻越小越好,并且量程越大,内阻应越小。通常,当电流表内阻满足以下关系式时,电流表的内阻就可以忽略不计:

Ro≤R/100
式中Ro-电流表内阻;

R-与电流表串联的负载总电阻值。


对于电压表的内阻,它的大小决定了仪表测量表头(机构)灵敏度的高低。电压表内电阻越大越好,并且量程越大,内阻应越大。通常,当电压表内阻满足以下关系式时,电压表的内阻就可以忽略不计:
Ro≥100×R
式中Ro-电压表内电阻;
R-与电压表并联的被测对象的总电阻值。

电流互感器接电流表,电压表时的接线方式。


首先,实物接线图如下:

相关产品说明:电流互感器3台,电流表三只,指示灯三只,电压表一只,LW2万能转换开关一个。

基本的接线方式如上,附一些相关说明:

2 5 7接电源,3、6接电压表
A,B,C相线,A接5,B接7,C接2。知识图中所示接线,一般情况下,任意接,通过旋转开关转换供电压表显示相应两相的电压值即可。