土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一层商铺,二~五办公,多层,是否设喷淋

一层商铺,二~五层办公的多层建筑。单层面积超过1500m2,考虑按规范一层商业设置喷淋 消火栓,二~五层办公(没有集中空气调节)设置消火栓不设置喷淋。

商业和办公的疏散是独立的,这样考虑可以不。

全部回答(2 )

  • liugps

    1~5层均需要设置喷淋

    2020-06-01 13:58:01 来自 PC 评论 举报
  • lxg.0824

    商铺面积大于1500,需设喷淋