求助个问题:一根钢管Q235,长3m,规格100x4,一端固定,另一端施加横向10kg的力,按照理论计算结果应该是10.559,但sap2000显示结果是18,这是为啥?
同样是这个规格,施加的力变了,重力方向10kg,横向变成50kg,按照理论计算,横向是52,重力是25,但软件计算的是55,为什么呢?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
SAP2000
返回版块3.12 万条内容 · 172 人订阅
阅读下一篇
SAP2000 层间剪力随着楼层变高而变大如题,建了个框架模型进行了地震时程分析。结果导出层间剪力来,随着层高剪力居然越来越大……重新建模了还是这样。自己建了个简单的小模型运行起来就挺正常的。我是通过把每层柱子和柱底节点添加到组,然后定义截面切割得到的层间剪力。有没有大佬指点一波
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板一个考虑自重,一个不考虑自重的影响。
回复 举报
没看明白。与结构自重有关吗?
回复 举报