一:风机盘管末端选型设计关注点
二:关注点展开介绍:
①:定义:
组合式空调箱:由各种空气处理功能段组装而成的不带冷热源的空气处理设备。
主要功能段:混合段、过滤段、表冷段、加热段、加湿段、风机段、均流段、消声段、送风段等
看图说话
②:分类:
1、按照结构形式分类:
①:卧式
②:立式
③:吊顶式
2、按照用途分类
①:通用机组
②:新风机组
③:医用机组
④:专用机组(屋顶机组、烟草机组、机房机组、地铁用机组)等
3、按照风量分类
③:常见样式:
看图说话
④:设计选型:
1、风机部分选型
前倾叶轮
后倾叶轮
翼型叶轮
需要确定的参数:风量、风压、功率、效率
看图说话
2、过滤部分选型
初效:主要有袋式、板式,过滤级别G3、G4,过滤粒子直径5μm,大气层计数效率40~80%。(见下图)
中效:主要有袋式、板式,过滤级别F6、F7、F8,过滤粒子直径1μm,大气层计数效率40~90%。
亚高效:主要有箱式、密褶式,过滤级别F9、H10、H11、H12,过滤粒子直径0.5μm,大气层计数效率95~99.9%。(见下图)
高效(室内):主要有箱式、密褶式,过滤级别H13、H14,过滤粒子直径0.5μm,大气层计数效率99.95~99.995%。
3、表冷器部分选型
迎风风速2~3m/s,超过2.5m/s时,应设置挡水板。排管4~8排
4、加湿部分选型
常见的加湿形式:干蒸汽、高压喷雾、电极式、湿膜等形式
干蒸汽加湿
电极加湿
湿膜加湿
等焓加湿:湿膜加湿、高压喷雾、超声波加湿等
等温加湿:干蒸汽加湿、电极式加湿、电热式加湿等
5、控制部分设计
五:案例:
可以配合使用的末端:
1)风口(散流器、喷口、旋流风口等)
2)VAV末端
3)地板送风
4)置换送风
5)干式末端(温湿度独立控制)
*以上图片部分来自网络、规范等
三:分享君总结
闲来无事,复核某设计院某工出具施工图纸中空调参数表,电话询问里面的参数何来的?告知:根据样本选来的。追问:怎么选的?为何和现场实际差距这么大呢?答曰:根据冷量、风量选型的。我:呵呵。
请问:组合式空调,你一个项目不能全部每个都详细计算,最起码的抽校验应该有吧?每个组合段的大致选型应该有吧?......为何只是估算呢?您出的图纸需要拿来施工的!奉劝各位好友、暖友、同仁们,一定要仔细的选型(说句直白的话:空调箱值老钱了,不符合要求就是浪费),为自己的能力提升也算是做贡献了。
朱老师:毕业于浙江理工大学,擅长工业与民用建筑空调,熟悉专业暖通空调设计和施工验收规范。
想听其他课程请添加老师索取链接~
高老师 QQ:2355735347
或扫码加微信:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 789 人订阅
阅读下一篇
冷库用四并联螺杆机能否使用老氨机蒸发器和大家说一个事情,就是去年一个客户购买了我一套四并联螺杆机组,冷库用的(压缩机是复盛螺杆)客户原来是(氨机),购买前在办公司我就和可不说,氨机蒸发器不能用在(氟利昂机器上面),你要更换蒸发器,要不然,冷库温度不好用,当时客户也说更换蒸发器,但是,机器给他做好以后,托运到客户那里,(蒸发冷是客户自己买的,为了省钱)我们给他安装(客户不让我们安装,说费用太高),结果他找了当地的一家安装公司(安装含带调试),当地安装公司给他承诺保证温度能降到-25℃,客户为了省钱,还是使用(原来的老氨机蒸发器),安装好后,系统冷媒注入量约(三吨左右),客户自己说的,开机调试,库温只能降到+7℃,始终降不下来,给我打电话说机器不行,不制冷,我问了一下情况,说冷媒加注过多,客户让安装公司又放出来好多冷媒,具体放出多少,没有一个准确的数字,开机后库温能降到-7℃,压缩机不能正常运行,又给我打电话说,低压负压,高压只有o.7mpa,我说系统堵塞,客户不相信,结果打开过滤器后,系统堵的一塌糊涂,过滤器都吸贬啦,压缩机冷冻机油脏的一塌糊涂,结果,更换滤网,更换冷冻机油,库温能降到-16℃,温度慢的就不能再说啦,从去年到现在为止,也不知道客户更换清洗多少次啦,还是给我打电话说,机器不制冷,机器不行,始终都不找找自己的原因,新的一套螺杆机组,被他们打开清洗,更换搞的一塌糊涂,还说机器不行,不做工,不制冷,我想问问大家,你们碰到过这样的客户吗,我给大家发几张现场图片看看客户使用的蒸发器还有我们的螺杆机,,-60℃-℃-℃90℃的冷库我都做过很多,-125℃的超低温设备我们也经常给客户做,从来没有碰到过这样的客户
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句主要功能段:混合段、过滤段、
回复 举报
感谢楼主的分享,好好学习一下
回复 举报