土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎么样求制冷量

怎么样求制冷量

发布于:2020-03-31 15:36:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

给了冷凝量和冷却水温差,如何求制冷剂流量?(我的想法是通过制冷剂进出口温差求qv=QK/ρCPΔt,但是没有给制冷剂的Δt就不知道还能怎么求了)

  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发

    给了冷凝量和冷却水温差,如何求制冷剂流量?(我的想法是通过制冷剂进出口温差求qv=QK/ρCPΔt,但是没有给制冷剂的Δt就不知道还能怎么求了)

    个人看法:冷凝器量=制冷量 轴功率的和;一般半封闭螺杆机在-25蒸发40度冷凝的压缩机COP在1.6左右,假设100KW排热量=100/1.6=62.5KW制冷量,在查该制冷剂在-25度蒸发情况下的蒸发潜热kj/kg,就是制冷剂流量,供参考


    2020-03-31 20:16:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能否用evap cond计算平行流换热器换热量

各位大佬,能否用evap cond计算平行流换热器换热量? 因为找不到coildesigner软件,在用evap cond,但是好像不能计算平行流啊。。

回帖成功

经验值 +10