给了冷凝量和冷却水温差,如何求制冷剂流量?(我的想法是通过制冷剂进出口温差求qv=QK/ρCPΔt,但是没有给制冷剂的Δt就不知道还能怎么求了)
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
个人看法:冷凝器量=制冷量 轴功率的和;一般半封闭螺杆机在-25蒸发40度冷凝的压缩机COP在1.6左右,假设100KW排热量=100/1.6=62.5KW制冷量,在查该制冷剂在-25度蒸发情况下的蒸发潜热kj/kg,就是制冷剂流量,供参考