请教大家在剪力墙约束边缘柱上(地上起来300的位置)开一个烟道孔(约φ200mm),需要打断至少两根12的主筋,是否有影响或者需要怎么加固?


楼层在12楼,整幢32楼


如图红线位置

微信图片_20200330170919.png

微信图片_20200330171701.png

微信图片_20200330171649.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同样内容,在两本不同规范上的区别?