本人正在做一个地下室,平时用做停车库。
想问的问题是地下室储油间是否需要排风,应该如何对储油室进行排风,应该如何设计技术措施?排风口应该设置在储油室内还是储油室外?储油室的排风次数应该是多少?
还有一个问题是高低压配电室的换气次数进风和排风次数如何选取,我看了一套图纸,是通过审查的,为什么进风和排风次数能取到20次/h呢?
而防空地下室设计规定的是采用5-6次的换气次数,这是怎么回事呢?
还有一点不明白的是地下室战时通风设计时经常有用到通风短管,请问斑竹这个到底是做什么用的,在战时起到什么作用?
这种短管应该设置在哪些场合,在哪些的地下室房间中才会涉及到短管呢?我一直很迷惑!
请斑竹解答,谢谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
变配电室由于发热量大,通风次数一般需要15次/h。同时需要做相应的补风。最好设独立的进风井,自然进风,不从车库自然补风为好。
回复 举报