消火栓系统分区的高层建筑物中(建筑高度99m),消防水池、水泵设于地下二层,高区消火栓泵扬程130m。此时,按照“水暖验收”规范应为1.3X1.5=1.95MPa,但“水暖验收”规范中4.1.1条规范只适用于不大于1.0MPa。那么该如何?

全部回答(4 )

  • sjh9131028
    当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
    2009-07-07 19:13:07 来自 PC 评论 举报
  • halounn
    当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
    2009-07-06 14:07:06 来自 PC 评论 举报