高层分区的消防给水系统中高区系统如何做水压试验
高层分区的消防给水系统中高区系统如何做水压试验
消火栓系统分区的高层建筑物中(建筑高度99m),消防水池、水泵设于地下二层,高区消火栓泵扬程130m。此时,按照“水暖验收”规范应为1.3X1.5=1.95MPa,但“水暖验收”规范中4.1.1条规范只适用于不大于1.0MPa。那么该如何?
发布于
2005-01-28 16:37:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
sjh9131028
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
2009-07-07 19:13:07
来自 PC
评论
举报
halounn
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。