混凝土结构
\
落地外架基础下沉如何整改。欢迎来讨论
落地外架基础下沉如何整改。欢迎来讨论
请看图片,请看图片?
发布于
2020-03-26 00:24:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zq-cyt
吊拉
2020-04-23 15:54:23
来自 PC
评论
举报
cof1585145401066
主体已全部封顶,正在进行墙体砌筑,1-5层是落地脚手架,以上是悬挑架,现在落地外架有一两面是落在回填土加垫层上面,另外的外架是落在顶板上,现在主要是落在回填土那侧外架的基础已经下沉的非常严重,局部地方有一米高差,垫层也破损隆起,我想请问,有什么更好的办公能解决这个问题,避免出现安全隐患,我自己的建议是,把基础下沉的那一次外架全部拆掉,然后把破色的垫层挖掉清理,再对基础进行回填土夯实,洒点水,然后再碾压,必须要预留一定的预沉量值,然后浇筑垫层砼,待混泥土强度达到要求后方可重新立外架,总包好像对于我提出的意见,有点抵触心理,各位工程的老表们你们的意见呢?