土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 多级浪涌保护器的动作顺序

多级浪涌保护器的动作顺序

发布于:2020-03-24 13:50:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

当单级浪涌保护器(SPD)不能将入侵的冲击过电压抑制到规定保护电平以下时,就要采用含有二级、三级,甚至更多级非线性抑制元件的浪涌保护器(SPD)。

非线性元件RV2和 RV2都是压敏电阻,实用中RV1也可以使气体放电管,RV2也可以是稳压管或浪涌抑制二极管(TVS管)。两级之间的隔离元件ZS可以是电感LS或电阻RS,若RV1和RV2的导通电压分别是Un1和Un2,所选用的元件总是Un2>Un1。

很多人认为,当入侵冲击波加在X-E端子上时,总是第一级RV1先导通,然后才是第二级。实际上,第一级或第二级先导通都是有可能的,这取决于如下因素:

1.入侵冲击波的波型,主要时电流波前的升速(di/dt);

2.非线性元件RV1和RV2的导通电压的相对大小;

3.隔离阻抗的性质时电阻还是电感,以及它们的大小。

当ZS为电阻RS时,多数情况是第二级先导通。第二级导通后,当冲击电流I上升到iRS Un2≥Un1时,第一级才导通。第一级导通后,由于在大电流下第一级的等效阻抗比RS加第二级的等效阻抗之和小得多。因而大部分冲击电流I经第一级泄放,而经第二级泄放的电流则要小得多。若第一级为气体放电管,它导通后的残压通常低于第二级的导通电压Un2,于是第二级截止,剩余冲击电流全部经第一级气体放电管泄放。

若ZS为电感LS,且侵入电流一开始的上升速度相当快,条件LS(di/dt) Un2>Un1得到满足,则第一级先导通。若第一级导通时的限制电压为Uc1(1),则以后随着入侵冲击电流升速的下降,当条件Uc1(1)>LS(di/dt) Un2得到满足时,第二级才导通。第二级导通后,将输出端Y的电压抑制在一个较低的电平上。

(钧和电子原创,转载请写明出处www.junhedianzi.cn)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地图纸怎么看?

一、防雷接地防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 (一)、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 (二)、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。

回帖成功

经验值 +10