土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水表是否要增加止回功能的阀门

水表是否需要增加止回功能的阀门,如果需要出自哪条规范图集。是否区分市政水表和室内小水表,谢谢

全部回答(2 )

  • tumux_70293
    根据建筑给水设施设计规范,水表需要配置止回功能的阀门。止回阀可以避免水流反向流动,防止污水倒流到净水管道中,影响用水质量。同时,止回阀还可以减小压力损失,保证供水的稳定性和安全性。因此,在设计和施工中应该按照规范要求配置止回功能的阀门。建议在水表下游配备止回阀,并且应该定期检查和维护。建议参考《城市居民建筑给水及排水设计规范》中的相关规定。
    2023-11-06 10:53:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    根据现行的建筑给排水行业规范,水表正常不需要增加止回功能的阀门,但如果在实际设计和施工中,经过合理分析和考虑后认为需要增加,则可以进行增加。需要注意的是,增加时应严格遵守规范要求,并注意其对水压和流量的影响。建议参考GB/T 18932-2002《给水用流量计安装与使用》以及GB 50251-2015《建筑给水排水工程施工质量验收规范》等相关规范。
    2023-11-06 10:52:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10