土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层住宅厨房的主排水管在二楼拐了个弯,郁闷

高层住宅厨房的主排水管在二楼拐了个弯,郁闷

发布于:2020-03-21 20:33:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

很开心的买了一套房,位于高层(总25层)二楼,还没有交房,却发现厨房的排水主管道在二楼拐了个弯,与我家的厨房排水管合成了三通管,非常担心倒灌,返水, 堵塞.......郁闷死我了!

如图,请问这种设计是否不符合规范,我需要如何整改?

谢谢各位专业人士!33.jpg1.jpg2.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 菠萝一族
    菠萝一族 沙发

    厨房立管在外墙吗?这符合规范吗


    2020-05-15 09:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • 云涛
    云涛 板凳

    不符合规范要求,发生返水的可能性很大。

    整改:二楼住户的厨房排水支管改接至垂直立管段上。