土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 医院中心实验室建设

医院中心实验室建设

发布于:2020-03-21 11:06:21 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]

  在我国的实验室建设中,很多实验室在建设中因为不规范,导致后期使用过程中遇到诸多问题,如流程不合理、安全问题突出、水电气布置缺失、扩展性不足等等。医院中心实验室是集医疗、科研及教学于一体的综合性实验室,那么在建设中有涉及到哪些方面呢?

  医院中心实验室建设依据

  JG-J91-1993科学实验建筑设计规范

  ISO15189:2012《医学实验室—质量和能力的要求》

  CNAS-CL02 2012《医学实验室质量和能力认可准则》

  GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》

  GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》

  GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》

  WS 233-2002《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》

  GMP药品生产质量管理规范(2010年修订)

  病理诊断中心基本标准和管理规范(试行)(国卫医发【2016】65号)

  医学检验实验室基本标准和管理规范(试行)的通知(国卫医发【2016】37号)

  中心实验室一般设有:分子生物学平台、细胞生物学平台、免疫学与组织病理学平台、蛋白质组学平台、动物实验技术平台以及生物样本库等平台。在建设的过程中应注意以下几乎方面:

  ①实验室(含缓冲间)围护绪构内表面必须光滑耐腐蚀、防水,以易于消毒清洁。所有缝隙必须加以可靠密封。

  ②必须安装独立的通风空调系统以控制实验室气流方向和压强梯度;不得从实验室的其他部位或缝隙排向室外;同时确保实验室内的气流由“清洁”区域流向“污染”区域。

  ③缓冲间形成进入实验间的通道。必须设两道连锁门,当其中一道门打开时,另一道门自动处于关闭状态。如使用电动连锁装置,断电时两道门均必须处于可打开状态。在缓冲间可进行二次更衣。

  ④必须在实验室入口处的显著位置设置压力显示报警装置,显示实验间和缓冲间的负压状况,当负压指示偏离预设区间必须能通过声、光等手段向实验室内外的人员发出警报。可在该装置上增加送、排风高效过滤器气流阻力的显示。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑方案设计

返回版块

21.17 万条内容 · 297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GMP洁净实验室装修设计要求

  GMP洁净实验室常常运用于生物洁净室或生物净化工程中,主要涉及到保健品、食品、生物制药、医疗器材、化妆品等行业,GMP洁净实验室对空气的洁净度要求极严格,那么,一个GMP洁净实验室装修设计的过程中,有那些值得注意的呢?   1、洁净室有不同的等级要求,有百级、万级、十万级等标准,一般来说,为了达到洁净的级别,在建设的过程中主要是以工艺布置、建筑平面、建筑构造与装修、空气洁净措施、人员和物料净化、维护管理等方面来实现。