土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于防排烟,这6个问题必须要搞清楚!

关于防排烟,这6个问题必须要搞清楚!

发布于:2020-03-20 11:48:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

建筑防烟系统的设计-经典六问

提起建筑的防烟排烟系统,相信大多数考生都是云里雾里,对于《建筑防烟排烟系统技术标准》的条文也是死记硬背,不知所云!本文小编就建筑防烟系统的设计,大家经常问到的问题总结如下,希望对大家有所帮助。


一、建筑物为什么需要设置防烟系统?


建筑物发生火灾时,疏散楼梯间是建筑物内部人员疏散的通道,而独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室等是消防队员进行火灾扑救的起始场所。因此火灾发生时首要的就是控制烟气进入上述安全区域。建筑防烟系统的设计应根据建筑高度、使用性质等因素,采用自然通风系统或机械加压送风系统。


640.webp (6).jpg

   

二、建筑哪些部位需要设置机械加压送风系统?


对于高度较高的建筑,其自然通风效果受建筑本身的密闭性以及自然环境中的风向、风压的影响较大,难以保证防烟效果,因此需要采用机械加压送风方式,将室外新鲜空气输送到疏散楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室,以阻止烟气向这些安全区域蔓延。因此《建筑防烟排烟系统技术标准》规定:3.1.2建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。


在进行设计时应注意:机械加压送风应满足走廊—前室—楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合①前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa-30Pa。②防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为40Pa-50Pa。


三、防烟系统如何选择?


1.对于建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,由于这些建筑受风压作用影响较小,且一般不设火灾自动报警系统,利用建筑本身的采光通风也可基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用,因此建议防烟楼梯间、前室均采用自然通风方式的防烟系统,简便易行。


2.当楼梯间、前室不能采用自然通风方式时,其设计应根据各自的通风条件,选用标准给出的相应的机械加压送风方式。


3.当采用全敞开的凹廊、阳台作为防烟楼梯间的前室、合用前室,或者防烟楼梯间前室、合用前室具有两个不同朝向的可开启外窗且可开启窗面积符合《建筑防烟排烟系统技术标准图示》的规定时,可以认为前室、合用前室自然通风性能优良,能及时排出从走道漏入前室、合用前室的烟气并可防止烟气进入防烟楼梯间,因此可以仅在前室设置防烟设施,楼梯间不设。


1)采用全敞开的阳台或凹廊;


640.webp (7).jpg

640.webp (8).jpg

640.webp (9).jpg


2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0m² ,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0m²。


   

   

4.在一些建筑中,楼梯间设有满足自然通风的可开启外窗,但其前室无外窗,要使烟气不进入防烟楼梯间,就必须对前室增设机械加压送风系统,并且对送风口的位置提出严格要求。因此《建筑防烟排烟系统技术标准》规定:当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;


   

  

将前室的机械加压送风口设置在前室的顶部,其目的是为了形成有效阻隔烟气的风幕;而将送风口设在正对前室入口的墙面上,是为了形成正面阻挡烟气侵入前室的效果。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,其楼梯间就必须设置机械加压送风系统。


5.在建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑中,在建筑布置时,可能会出现裙房高度以上部分利用可开启外窗进行自然通风,裙房高度范围内不具备自然通风条件的布局,为了保证防烟楼梯间下部的安全并且不影响其上部,对该高层建筑中不具备自然通风条件的前室、共用前室及合用前室,规定设置局部正压送风系统。其送风口的设置方式也应按照《建筑防烟排烟系统技术标准》的要求,设置在前室的顶部或将送风口设在正对前室入口的墙面上。


   

四、如何设置机械加压送风系统?


1.根据气体流动规律,防烟楼梯间及前室之间必须形成压力梯度才能有效地阻止烟气,如将两者的机械加压送风系统合设一个管道甚至一个系统,很难保证压力差的形成,所以一般情况下在楼梯间、前室分别加压送风。


2.当前室为独立前室时,因其漏风泄压较少,可以采用仅在楼梯间送风,而前室不送风的方式,也能保证防烟楼梯间及其前室(楼梯间——前室——走道)形成压力梯度。因此《建筑防烟排烟系统技术标准》规定:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。

   

   

3.当采用共用前室或合用前室时,机械加压送风的楼梯间溢出的空气会通过共用前室或合用前室的其他开口或缝隙而流失,无法保证共用前室或合用前室和走道之间压力梯度,不能有效地防止烟气的侵入,此时楼梯间、共用前室或合用前室应分别独立设置机械加压送风的防烟设施。因此《建筑防烟排烟系统技术标准》规定:当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。


4.对于剪刀楼梯无论是公共建筑还是住宅建筑,为了保证两部楼梯的加压送风系统不至于在火灾发生时同时失效,其两部楼梯间和前室、合用前室的机械加压送风系统(风机、风道、风口)应分别独立设置,两部楼梯间也要独立设置风机和风道、风口。因此《建筑防烟排烟系统技术标准》规定:当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。


   

五、封闭楼梯间要不要设置防烟系统?


1.封闭楼梯间应采用自然通风系统


   

2.封闭楼梯间也是火灾时人员疏散的通道,当楼梯间没有设置可开启外窗时或开窗面积达不到标准规定的面积时,进入楼梯间的烟气就无法有效排除,影响人员疏散,这时就应在楼梯间设置机械加压送风进行防烟。


   

3. 对于设在地下的封闭楼梯间,当其服务的地下室层数仅为1层且最底层地坪与室外地坪高差小于10m时,为体现经济合理的建设要求,只要在其首层设置了直接开向室外的门或设有不小于1.2m2的可开启外窗即可。


六、送风口是常开还是常闭?


设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开风口,前室应设置常闭风口;火灾时其联动开启方式应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》第5.1.3条的规定。


小伙伴们都学会了吗?只要理解透彻了,是不是也不是那么难了?赶快来收藏备考吧!

来源:荣盛教育

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liwangy
    liwangy 沙发

    感谢楼主提出来!但是工业建筑呢?内布置千差万别,有的根本就是无语的设置——根据GB 标准!!

    2020-04-22 14:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • yhy0126
    yhy0126 板凳

    通俗易懂,谢谢楼主分享

    2020-04-06 16:50:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下防烟楼梯间的自然通风条件是什么?

按新“烟规”地下防烟楼梯间不具备自然通风条件就要机械加压送风,那防烟楼梯间自然通风条件是什么? 3.1.6是封闭楼梯间不是防烟楼梯间的要求。3.2.1就直接说采用自然通风的方式没有说条件。

回帖成功

经验值 +10