土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地库顶板设置次梁合理么

地库顶板设置次梁合理么

发布于:2020-03-18 16:24:18 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

1,在PKPM里模型一(左侧)   建立 8.4mX8.4m柱网,主梁截面500X1000mm,不设次梁,板厚250mm,恒荷载18kN,活荷载20kN;

2,在PKPM里模型二(右侧)   建立8.4mX8.4m柱网,主梁截面500X1000mm,次梁截面400X800mm,板厚250mm,恒荷载18kN,活荷载20kN;

3,在SLABCAD中,选择壳单元,网格尺寸设置为800X800mm;

4,划分网格计算,模型一模型二都仅在主梁处产生负弯矩;

5,结论,地库顶板次梁不能为250mm板厚的支座。

1.jpg2.jpg3.jpg5.jpg4.jpg6.jpg7.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发

    次梁截面400X800mm,板厚250mm,

    梁确实很难作为楼板的约束,

    综合造价大板更经济.

    2022-08-12 07:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • lshaojie
    lshaojie 板凳

    综合造价大板更经济。

    2022-06-14 09:34:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防墙临空墙内墙怎么区分的

人防墙临空墙内墙怎么区分的 临空墙定义一侧人防内部一侧防冲击波 。但是一直不理解防冲击波那侧的定义 总觉得都是内墙。刚接触 求指导

回帖成功