土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于母线避雷器是否需要的问题

一个10KV母线段,共有进线2路,电机4路,变压器1路,1个PT柜,共7个中置柜,电源由上级的10KV厂用配电室引出,该配电室母线装有避雷器。请问这个10KV母线段必须要装避雷器吗,在进线柜的下侧装来代替母线上的避雷器行不行?

全部回答(6 )

  • wydq-007

    10kV~35kV配电系统中配电变压器的高压侧应靠近变压器装设MOA。见GB/T 50064-2014第5.5.1条。

    2020-03-20 10:26:20 来自 PC 评论 举报
  • 我在发光
    PT柜不就叫压变避雷器柜,肯定装避雷器的
    2020-03-18 23:55:18 来自 APP 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10