土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 讨论关于20kv电缆过桥的问题

讨论关于20kv电缆过桥的问题

发布于:2020-03-16 08:51:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

最近做了一个道路电气工程设计,电缆电压等级为20kv,需要过一跨河涌桥

根据《城市桥梁设计规范(CJJ-11-2011)》中3.0.19规定超过10kv 的电缆不能在桥上敷设

所以关于那个项目我的电缆过桥方案是随桥做钢梯桥架(在电力工程电缆设计规范GB50217-2007 6.3中内容)过桥

那么问题来了 大家觉得随桥架过桥 是属于在桥上敷设呢还是不属于在桥上敷设呢

以及大家对超过10kv电缆过桥有什么更好的做法(水下敷设?做高架架空敷设?)

在此向各位大佬请教

  • loveago
    loveago 沙发

    第一,你的规范都过期了。

    第二,钢梯桥架随桥也是桥上敷设。

    第三,水下敷设、架空敷设和隧桥敷设需要根据现场实际情况,确定合适的方法,没得“最好”一说

    2020-03-16 10:07:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

QGDW 11798.1-2017 输变电工程三维设计技术导则 第1部分:变电站(换流站)

QGDW 11798.1-2017 输变电工程三维设计技术导则 第1部分:变电站(换流站)

回帖成功

经验值 +10