土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 嵌固的疑问..

嵌固的疑问..

发布于:2008-02-29 18:10:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如今在做三栋小高层,仅地下车库连成一体,有朋友说把车库顶板作为嵌固端.....
请教:为什么要将地下室顶板作为嵌固端,顶板为嵌固端要满足规范一系列的要求。
如将地下室底板作为嵌固端岂不是更好?(一般地下室底板有防水抗浮要求,就算是桩基础加上承台及梁足以作为上部结构的嵌固端)至少不用满足规范一系列要求,反正地下室一层抗震等级和上部结构一样。
难道像这种多栋共用一地下室的底板为嵌固应为多塔结构?
如果不是多塔结构,那就更不必要把嵌固端设在顶板了,不仅设计麻烦,造价成本也高了,像底层柱为上部柱的1.1倍,板厚180厚,侧刚是上层的两倍等.....

不知道我这种理解是不是对的? 另外如果底板(基础顶)为嵌固端,基础理深到是规范上明确有说从室外算起,那结构高度、层数是否应从底板算起?
请高手指点.....期待ing

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengwanglin007
    首先看验算地下室与其上一层刚度比是否大于2(上海地区为1.5)(用剪切刚度算),若小于,定义多塔计算
    2008-05-12 16:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • ckc686
    ckc686 板凳
    正确,如果不能将地下室顶板做为嵌固端,即应按多塔结构处理.
    2008-05-12 12:34:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求帮助。。这样做合适吗?

如图。。4号轴旁边是一个房子。。3号轴与3-4轴之间的基础梁做联合条基.

回帖成功

经验值 +10