规范中:排烟风机不设长延时保护(过载),目前的断路器均带有过载保护,请教各位排烟风机的配电断路器应如何选型。急!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 鸣沙
    鸣沙 沙发
    你可选3200脱扣器的断路器,它不带过载脱扣器.
    2005-01-28 19:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • sea2008
    sea2008 板凳
    你去查样本,有断路器不带过载保护的
    2005-01-28 16:02:28