土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 500KVA变压器,低压电缆选择多大适?

500KVA变压器,低压电缆选择多大适?

发布于:2005-01-28 15:38:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我现为一台500KVA变压器配低压电缆400V,由于其总负荷为400KW,但经常有电仅150KW,电缆如何选择才经济合理

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wanght_989
    wanght_989 沙发
    能说的具体一点吗?如果只用150KW,用120MM的也就足够了
    2005-02-22 16:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    只要有到400kW的可能,电缆就必须按这个选择,变压器可以稍微选小点。电流700A还多呀(功率因数按0.85)
    2005-02-22 10:53:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于互感器的问题

请问零序电流互感器和一般的互感器有区别吗?一般的高压电流互感器均有两个二次绕组,其中一个是测量仪表,另一个接继电保护装置;请问接继电保护装置是指??谢谢

回帖成功

经验值 +10