甲方为了省钱,施工现场两台箱变放一起,远距离电压降满足不了,求大神指点

提问 发帖 回复

    公司新接了项目,甲方太抠门,目前就一台800KVA的箱变,建筑面积30W平的项目,无语死了,经过多次沟通,终于同意增加一台箱变。结果为了省钱,非要把增加的箱变放到1#箱变那,施工现场是长方形,宽230米左右,长360米左右,14栋高层,电缆沿现场围挡敷设,两栋楼一个一级箱,现在最远的一级箱将近600米,功率算下来300KW左右,用300的铝芯电缆电压降都15%了。怎么和甲方说都不顶用,非要放在一起。头皮都扣掉了也没想出好的办法,求大神支招,有解决的办法没,或者怎么能把甲方说服,现场一边一个箱变。

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • wx_1583935053653
    wx_1583935053653 2020年03月11日 22:21:27 2楼

    顶下

    回复 举报 点赞
  • 菜小刀
    菜小刀 2020年03月12日 09:25:23 3楼
    高压电缆及施工费,你们能出吗
    回复 1 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • loveago
    loveago 2020年03月13日 10:58:53 4楼

    按合同办,不够的钱自己出。说服甲方,咋个说服,你以为别个不懂,别个就是按照合同省钱

    回复 举报 点赞
  • wang171468177
    wang171468177 2020年03月17日 20:16:36 6楼

    加终端升压,有意的话私信联系我。

    回复 举报 点赞
  • circlesquan
    circlesquan 2020年03月19日 00:52:36 7楼
    最远的也两栋楼一个一级箱?多做一个分担负荷行不?
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • wydq-007
    wydq-007 2020年03月23日 09:44:16 8楼

    建议改用铜芯电缆。

    回复 1 举报 点赞
  • wydq-007
    wydq-007 2020年03月23日 09:47:22 9楼

    建议改用铜芯电缆,再核算一下电压降。

    回复 举报 点赞
  • wydq-007
    wydq-007 2020年03月23日 09:53:35 10楼

    建议改用铜芯电缆,再核算一下电压降。

    回复 举报 点赞
  • 方安电子
    方安电子 2020年03月23日 15:30:19 11楼

    加电缆线。。

    回复 举报 点赞
  • cof1541253489102
    cof1541253489102 2020年03月24日 10:19:38 12楼
    要坚决执行合同协议。
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

相关推荐
加载更多资料
上传
上传

回帖成功

经验值 +10

请选择删除原因