求教,结构设计活荷载值3.5,现需要在配电室放自重4900公斤和6300公斤设备两台,每台设备底面:2.2/2.5米乘以1.45米,请问楼面承重是否满足要求。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
新设计的话,这两台设备不应直接放置于楼板上,应设置混凝土梁,如果是已有建筑物的话,应该核算楼板,不行就加固