消除水力失调的方法
1、手动调节阀法:
在供回水管道的各个直线、分支线、热入口安装手动调节阀,在面积不大的区域内,经过反复多次仔细调节,可以实现各个建筑物之间的阻力和流量平衡。适用于定流量运行和变流量运行,有利于循环泵节能。由于调节困难,现在应用不多。
2、自力式流量控制阀法:
2.1在各个建筑物热入口的供水或回水管道上,安装自力式流量控制阀,经过简单调节,可以实现各个建筑物之间流量平衡。只适用于定流量运行,不利于循环泵节能。
2.2在各个住户入口的供水或回水管道上,安装自力式流量控制阀,经过简单调节,可以实现全面的流量平衡,消除各种冷热不均现象。只适用于定流量运行,不利于循环泵节能。
3、自力式阻力平衡阀法:
3.1在各个建筑物热入口的供水或回水管道上,安装自力式阻力平衡阀,经过简单调节,可以实现各个建筑物之间阻力和流量平衡。既适用于定流量运行,又适用于变流量运行,有利于循环泵节能。
与使用自力式流量控制阀相比,每年节电50%以上。
3.2在各个住户入口的供水或回水管道上,安装自力式阻力平衡阀,经过简单调节,可以实现全面的阻力和流量平衡,消除各种冷热不均现象。既适用于定流量运行,又适用于变流量运行,有利于循环泵节能。与使用自力式流量控制阀相比,每年节电50%以上