土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 消防泵启动问题

消防泵启动问题

发布于:2020-03-06 14:24:06 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >
11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
11.0.16 电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:
    1 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
    2 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;
    3 对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
    4 当有启泵信号时,应立即退出巡检,进入工作状态;
    5 发现故障时,应有声光报警,并应有记录和储存功能;
    6 自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查。
  如果设自动巡检,消防水泵可以自动启动和自动停止吧。这不矛盾吗?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 936 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册发输变电(专业)每日一练(3月5日习题)答案

0305每日作业答案:1、B,应为3倍,参见电气一次手册 P142;2、A,参见电气一次手册P140 4-6节;3、B,电气一次手册,P141,式4-34,发电厂高压母线的Kch=1.85,。4、C,电气一次手册P147,式4-46、4-48、表4-21,应计及非周期分量,短路时间2s时,发电厂升压站母线T取0.1S。5、A,电气一次手册,表4-4,基本运算,应熟练掌握。

回帖成功

经验值 +10