土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于风机效率的问题,求教各位专家


图片是上虞风机的样本参数,圈住的按红宝书P1190页,公式12.2-2、12.2-3计算反推全压效率都只有百分之四十多,比如型号3,计算出来为0.42,这风机是不是有问题了?而国家规范《通风机能效限定值及能效等级》GB_19761-2009 只给出了轴流风机和离心风机的效率要求,没说混流风机,这该怎么理解,求教各位专家

全部回答(2 )

  • tumux_44833
    风机效率是指风机在转换电能为气动能时,所能达到的气体体积增量与耗费电功率之间的比率。在建筑工程行业中,风机的效率与其所处的空气流量、总压和空气密度等参数有关。此外,在设计和选择风机时,需要参考现行规范,如《暖通空调工程设计规范》、《给水排水设计规范》等。详细的信息和计算方式可以在这些规范中找到,同时,也可以从风机生产厂家的技术手册中获取相关信息。希望能对您有所帮助。
    2023-11-06 10:50:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    关于风机效率的问题,需要考虑多个因素,例如导流罩、叶片设计、传动系统等。根据现行规范要求,风机的效率应该大于60%。具体来讲,可以采用提高叶轮和导流罩的流线型,增加叶片数目,并采用高效得传动系统等方法来提高风机效率。需要注意的是,在提高效率的同时,还要考虑到其他因素,例如噪音和振动等问题。有关具体的规范条文,可参考《建筑工程现行规范》和《风机效率的测量方法及标志》标准。希望能对您有所帮助。
    2023-11-06 10:50:06 来自 PC 评论 举报