土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 每天进步一点点,星三角启动

每天进步一点点,星三角启动

发布于:2020-03-04 18:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1电机容量超过7.5kw
  2启动时电网产生大的波动
  • wang171468177
    wang171468177 沙发

    星角启动的过程是,按下起动按钮通过KM3的常闭触点、时间继电器KT的延时断开触点、KM1线圈得电吸合,时间继电器KT线圈也得电吸合进行延时,KM2的线圈通过KM1的常开触点得到从自保电路的来电吸合并通过自身常开触点自保,此时电机以星型方式进行起动。经过时间继电器KT延时触点断开KM1线圈,KM1常闭触点接通从KM2自保触点来电至KM3线圈此时因KM3吸合常闭触点断开使KT线圈失电。此时KM2和KM3给电机供电,起动结束,电机以三角型接线方式运行。

    2020-03-04 21:57:04

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

倒闸操作中母联烧掉了

厂用220KV站两段母线非同一个电源供电,经110kv,35KV,10KV到400v母线。400v两段母线倒负荷时,母联烧掉了。请教一下400v如何不停电倒负荷操作。

回帖成功