土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵房的选址问题,考虑方便还是考虑用水量???

消防水泵房的选址问题,考虑方便还是考虑用水量???

发布于:2020-03-04 14:48:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《消水规》第5.5.12条之规定——“1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;
    2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
    3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

《消水规》第11.0.12条之规定——“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。”这就潜在说明消防水泵房和消防控制室的距离不能太远。

假设在一个工厂中,有厂房,仓库,办公楼,宿舍楼,其中仓库的用水量最大,消防水泵房是建在办公楼和宿舍楼,还是用水量最大的仓库附近或贴邻仓库建造。考虑到消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,宿舍楼可以排除,有熟悉的大神,能给解释一下是建在仓库还是在办公楼地下室更好

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • fdz314612
    fdz314612 沙发

    办公楼属于民用建筑,适合安排消防控制室,水泵房与消防控制室距离都较近,在办公楼地下室设置水泵房,使用和维护方便;从经济角度讲成本较低。仓库属于工业用途,一旦着火可能影响泵房的使用,对火灾的扑救不利。如果是仓库和办公楼地下室二选一,个人觉得水泵房设置在地下室更合适。

    2020-03-12 15:37:12

    回复 举报
    赞同3
  • xingye8860
    xingye8860 板凳

    且开向疏散走道的门应采用甲级防火门

    2020-04-03 08:49:03

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型液化石油气储配站给排水施工图

小弟最近在做小型液化石油气储配站给排水设计,因第一次做这中项目,跪求各位大神,谁有做过此类项目,可否发个图纸参考参考。

回帖成功

经验值 +10