常见问题表现形式:
屋面泛水处开裂、渗漏;天沟积水、女儿墙开裂渗水;刚性防水层开裂渗漏等。
标准处理措施:
1)、女儿墙宜设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不大于4m,构造柱应伸至现浇混凝土压顶梁、板并一起整浇。女儿墙每隔12m设置温度缝 ,做法见下图。
外墙防水层延伸至压顶内侧的滴水线部位。
2)、砌体女儿墙必须砌筑密实,砌块强度等级不低于MU10,采用水泥砂浆砌筑,砂浆强度等级不低于M10,屋面女儿墙、烟道等砌体根部做钢筋混凝土翻边,高度不小于600mm且至少高出屋面实际完成面50mm。砌体女儿墙与混凝土交接处挂设钢丝网防止开裂。
3)、天沟及女儿墙按规定留设溢水孔、排水口,排水口篦子用经久耐用的球形铸铁篦子,防止篦子损坏排水口堵塞。天沟排水坡度及排水管数量应满足排水流速要求。
4)、严格控制屋面坡度和设缝长度,局部长度超过规范要求或宽度发生变化时,应按规范增设分格缝,设计应提供屋面构造要求和分缝平面图。
5)、屋面、露台地漏汇水区,设置浅平排水沟,及时将水排出,杜绝屋面集水。
6)、卷材防水屋面基层与女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟、井道等突出屋面结构的交接处和基层转角处,找平层均成圆弧形,圆弧半径应符合规范要求。
7)、应严格控制保温材料的含水率。屋面排汽构造的排汽道应纵横贯通,并与大气连通的排汽出口相通,不得堵塞。穿过保温层的管壁应设排汽孔,设置在结构层上,且设在屋面坡度的上方,间格纵横交接的部位,排汽管应做防水处理;排汽道间距宜为6m,纵横设置,屋面面积每36㎡宜设一个排汽出口,应安装牢固,位置正确,封闭应严密。排汽管出汽口应防止雨水倒灌,且应进行保护,防止损坏。
8)、铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥,基层的分格缝要用密封材料嵌填密实;刚性防水层与基层、刚性保护层与柔性防水层之间应做隔离层。屋面细石混凝土保护层分隔缝,间距不宜大于4m。
9)、伸出屋面的通气管周围抹成斜坡,立管做保护墩,防水层施工时另外加设附加层。加强过水孔处的砼或砂浆的捣固,达到密实不漏水程度。
常见问题表现形式:
产生贯通性裂缝、外角部位产生斜裂缝、沿预埋线管产生裂缝。
标准处理措施:
1)、后砌填充墙沿高均设置通长2Ø6@500mm~600mm的通长拉结筋与墙、柱拉结,锚入框架柱、剪力墙内长度为250mm。
2)、不同基体材料交接处采取钉钢丝网等抗裂措施。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于 150mm。钢丝网片的网孔尺寸为10mmx 10mm,其钢丝直径不应小于0.7mm,应采用热镀锌电焊钢丝网,并宜采用先成网后镀锌的后热镀锌电焊网。钢丝网用钢钉或射钉加铁片固定,间距不大于300mm。
3)、在填充墙上剔凿设备孔洞、槽时,先用切割锯沿边线切开,后将槽内砌块剔除,应轻凿,保持砌块完整,如有松动或损坏,应进行补强处理、剔槽深度应保持线管管壁外表面距墙面基层 15mm,并用M10水泥砂浆抹实,外挂钢丝网片两边压墙不小于150mm。
4)、填充墙砌体分次砌筑。每次砌筑高度不超过1.5m,日砌筑高度不大于2.8m;灰缝砂浆应饱满密实,嵌缝应嵌成凹缝,禁止使用落地砂浆和隔日砂浆嵌缝。
5)、填充墙砌筑接近梁板底时,留一定空间,至少间隔15d后,采用实心砌块斜砌,斜砌角度45º~60°。
6)、填充墙砌体临时施工洞处在墙体两侧预留2Ф6@500拉结筋,补砌时润湿已砌筑的墙体连接处,补砌应与原墙接槎处顶实,并外挂钢丝网片,两边压墙不小于150mm。
7)、消防箱、配电箱、水表箱、开关箱等预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后剔凿,其背面的抹灰层满挂钢丝网片。
8)、加气块马牙槎应按规范设置,先退后进(一退一进)。
9)、砌体必须砌筑密实,砌块强度等级不低于MU10,砂浆强度等级不低于M10,应按要求设置钢筋混凝土构造柱,砌体与混凝土交接处挂设钢丝网防止开裂。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.8 万条内容 · 1579 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句非常详细的资料,学习了
回复 举报
前来学习学习,感谢楼主大大详尽的解说~~~~~~~~
回复 举报