电阻柜发生了烧毁,由于电阻柜的参数有一项是通流时间,电阻只能通过额定电流在额定时间内。由于用户保护没有接,10S的电阻,10多分钟后烧毁。
我们生产的电阻都是额定要求内,但一定要在额定时间内处理。有的厂家为了降低成本,通流时间减少,出了问题,损失很大。发电机变压器十几万甚至几十万,有的系统会更多。
当安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半.由此可见,采用中性点经电阻接地,有接地故障时可起到限流降压作用.有试验表明,由于中性点电阻能吸附大量的谐振能量,在有电阻器的接地方式中,从根本上抑制了系统谐振过电压.
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2157 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句好多内蒙的项目,都把消弧线圈换成了电阻柜,消弧线圈,要计算接地的电流,接地的电容大小,需要匹配。如果动作不可靠,或者投切的不匹配,就容易出问题。电缆负载过多,电容电流就更大,消弧线圈动作就更频繁。一定要进行试验,我们在内蒙好多项目都换成了电阻柜。
回复 举报
装了怎么还会发生过电压烧坏避雷器、PT呢
回复 举报