正在加载...
1、3*3米的明渠,浆砌片石,八十年代修建。
2、沟帮两侧为建筑,不具备建筑与沟帮之间埋管条件。
3、污水(合流水)直排河道,两侧均有直排口。
请问:
1、如何实现截污?
2、做一个跟截污管还是两根?
3、埋管较好还是管道担在工字钢上较好?
4、考虑管材为球墨铸铁管。检修清淤和排气如何考虑?
谢谢。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
常见的沿河截污
1、既然建筑与沟帮之间不能埋管,那只能在明渠末端设置截污井进行截留了,污水通过截污井排入附近市政污水管。
2、两侧都有直排口,那两侧均需设截污井,截污管自然是两根。
3、既然是在末端设置截污井,那前面就不用埋设污水管,截污井排出来埋设污水管至市政污水管网就行。
4、污水管若为重力流则不须排气,应沿线每隔30m设置污水检查井;污水管若为压力流,则须在管道高点设置排气阀井。
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.64 万条内容 · 838 人订阅
阅读下一篇
我现在在做一条7m宽,2千米长的路,两侧新建排水沟,需要计算汇水面积来确定沟尺寸,手里只有一份从路边线各出10m的地形图,请各位前辈指导一下如何计算汇水面积?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板常见的沿河截污
回复 举报
