土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室无工艺排风,为了维持正压,还需要额外设置排风机吗?

1、10万级洁净室,有多个房间,没有工艺排风设备,为了维持正压,还需要额外设置排风机来平衡新风量吗?

2、由于有多个房间,排风机每个房间都要设置排风口吗,可不可以只在最外侧房间设置风口?

3、可不可以直接在空调机房设排风机?排风管直接和回风总管相接。

4、排风机的风量选取多大合适,以至于能和新风量配合

全部回答(2 )

  • 一叶轻舟

    不用做排风机,新风考虑的是人员及室内压差,大小设计之前已计算好,再者也可以调节回风量来平衡。

    2023-04-21 15:51:21 来自 PC 评论 举报
  • 益元

    答1:不必要设排风机。有新风就可以了,调节回风量。


    2023-04-11 19:32:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10