发布于:2008-02-29 11:39:29
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
我厂目前想选配制冷机组,工艺生产使用!工艺生产的特点是:放热量很不稳定!某段时间内放热很大很快,某段时间又很少或没有!针对这种情况,我应该从哪些方面考虑着手新设备的选型呢?我不是学制冷,所以请仔细说明白点!谢谢了!
还有我们原先用的是乙二醇作载冷剂的,但由于考虑不够深入,致使不能自动开机,原因是自动反应时间过长,满足不了生产需求!所以我在考虑是否有必要将载冷剂的水箱做大些,以储存多点冷量,这样即使工艺放热最大时间段我们也高枕无忧,原因是即使工艺放热最大时间段所带来的载冷剂温度的上升不是很大!另一方面是否可以在水箱大小不变的情况下,将出水温度控制点在生产工艺要求的基础上再降些(具体可以根据工艺情况定),这样工艺放热最大时间段所带来的载冷剂温度的上升的终点温度仍然可以满足工艺需求的温度控制点!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
yzm88
沙发
温差变化如果太大,当然是冰蓄冷最好!如果变化不大,从成本角度考虑 就用楼主说的办法也可以!
2008-04-08 15:06:08
赞同0
-
zyb19820406
板凳
系统改造,蓄冰或蓄水,水箱增大或改为蓄冰槽,夜间蓄冷,对设备或房间设置温度探头,控制供冷水泵的起停
2008-04-03 11:59:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报