土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器故障问题,求大神支招
一变频拖动电机,低频运行期间,突然电机转速下降,变频器电流输出恒定为额定电流,持续几个小时,估计一直处于堵转状态,请问电机电流为什么一直为额定电流?跟变频器设置有关么?

全部回答(3 )

  • th169068

    变频器低频运行时,为了保障磁通不不变,电机的电压也要降低,电机的转矩和电压的平方成正比,这时候如果负载没有变的情况下,电机拖不动负载,这时变频器会报警的。其堵转保护会动作。

    2020-03-16 22:27:16 来自 PC 评论 举报
  • wang171468177

    变频器功率选小了吧?应该是负载重在低速时转矩下降,出现堵转。

    2020-02-28 20:45:28 来自 PC 评论 举报