土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 由于防雷器损害导致继电器误动作如何处理

由于防雷器损害导致继电器误动作如何处理

发布于:2020-02-19 14:37:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

在电力系统中,雷电侵扰、高压开关操作、一次系统不对称运行等暂态过程都极有可能引起断路器无故障跳闸。例如2016年重庆某500kV变电站因负极母线上的防雷器损坏,导致直流系统负极接地,进而造成断路器无故障跳闸。今天,【钧和电子?防雷器】为您分析因防雷器损坏导致的断路器误动作的解决办法。


解决办法

为实现变电站直流系统稳定运行,降低继电器误动作概率,主要的解决办法如下:

1.提高继电器动作可靠性

为了防止暂态干扰电压引起的继电器误动作,可以使用动作功率较大的中间继电器,同时提高继电电器的动作电压。

2.有效的防雷措施

及时更换自然老化和被雷击损坏的防雷器,尽量减小接地电阻值,避免雷击时不同接地点之间的电位差过大:

首先,二次回路接地点尽量远离防雷器的接地点;

其次,通过增设人工垂直接地体,降低变电站接地系统的接地电阻值,同时有效减少水平导体上的散流量,降低其他接地点的电位;

再次,防雷器的接地点尽可能架设在靠近地网中心的位置,使雷电流从接地网的中心泄放入地,使入地点的地电位减半。

最后,有效抑制地电位差,通过补充铜排连接各接地点,降低各接地点的电位差;保证有电器连接的回路中只有一个接地点,防止同时存在两个接地点使电缆芯线与接地网之间形成闭合回路。

(钧和电子原创,转载请写明出处www.junhedianzi.cn)


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷检测的方法和要求有哪些

防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。 所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期;所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。具体情况由【钧和电子?浪涌保护器】分享如下: 接闪器 接闪器是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。

回帖成功

经验值 +10