土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层矩形平面风荷载分方向填入体形系数(盈建科)

高层矩形平面风荷载分方向填入体形系数(盈建科)

发布于:2020-02-15 10:09:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

76ac8f69dfb49279c69ebe882d2904d.jpg

盈建科填入风荷载体形系数时相对较为详细,需要输入迎风面和背风面系数,且分方向。以往都是直接X,Y向直接1.4,现在想精细一点,查了《高规》附录B和荷载规范表格后发现,两个计算的结果有矛盾(肯定是我理解错误)。我也查了欧标和相关论文,就我这个项目而言,应该是Y向体型系数更大;但《高规》附录B计算时用的变量是H/L,而L是迎风面的宽度。请问各位高手应该怎么理解这一块,大家用YJK计算时体形系数是怎么填的啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • holybear
    holybear 沙发

    这个貌似是有点矛盾,有没有专门讲体型系数的书可以瞧瞧?

    2022-10-17 10:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • zopmop
    zopmop 板凳

    风向你没法定  所以XY可以随时互换~~~~~~~

    2020-09-15 09:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多